1. Общая часть.

В настоящем рабочем проекте выполнены решения по реконструкции внутренних электрических сетей молодежного творческого форума «Китеж Плюс» по адресу: г. СанктПетербург, ул. Торжковская, д. 30, лит. А. Проект выполнен на основании:

- технических условий на электроснабжение;

- архитектурно-строительных чертежей и задания смежных отделов;

- задания на проектирование.

1.1 Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области строительства, пожарной и охранной безопасности (СНиП, НПБ, ГОСТ и др.).

Назначение установки.

3.1. Установка предназначена для снабжения электроэнергией:

- электробытового оборудования;

- освещения помещений;

- а также (компьютерной и вычислительной техники, станков и оборудования мастерских, слаботочные системы).

3.2. Предусмотрен технический учет электрической энергии. Для этого в ГРЩ установлены трехфазные счётчики электроэнергии типа Меркурий 230ART203 F(P)CN кл. точности - 0,5S; 5(7,5) А; 3x220/380В, подключенные через трансформаторы напряжения 3xТ066УЗ, 150/5А, кл. точности - 0,5S. Для коммерческого учета счетчики настроены в однотарифном режиме.

3.3. Граница балансовой принадлежности между потребителями и энергоснабжающей организацией устанавливается в Кабельном Киоске №1978 по кабельным наконечникам КЛ0,4 кВ отходящей к Абоненту.

3.4. Электроустановка обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током, защиту оборудования и кабельных сетей.

4 Основные технические решения, принятые в проекте.

4.1. Расчет нагрузок представлен на схеме ГРЩ и произведен в соответствии с нормативными документами.

4.2. Принципиальные электрические схемы щитов см. листы 2, 3, 6.

4.3. Планы сети электроснабжения см. листы 4-5.

4.4. В помещении электрощитовой на 1 этаже здания, уставлен главный распределительный щит ГРЩ. Приборы защиты и учета подобраны в соответствии с токовой нагрузкой.

4.5. Под помещением электрощитовой находится помещение для ввода питающих кабелей.

4.6. Прокладки электрических сетей в здании соответствуют ГОСТ Р50571.1597 «Электропроводки». Магистральные сети от ГРЩ до щитов прокладываются в лотках и металлических трубах.

Групповые сети до электроприемников прокладываются в гофрированных трубах по стенам, под потолком, спуски к электроприёмникам в штрабах в гофрированных трубах.

4.7. Сечения проводов и кабелей проверены по длительно допустимому току нагрузки, потере напряжения, аппараты защиты - на срабатывание эл/магнитного расцепителя на ток однофазного короткого замыкания.

4.8. Распределительные силовые щитки встраиваемые. Степени защиты щитов:

- IP54 – подвал, чердак, щиты актового зала;

- IP31 – поэтажные щиты освещения и силовые.

При невозможности использования встраиваемых щитов применяются щиты навесного типа. Верх щитков не должен превышать двух метров от уровня пола. Щиты следует располагать таким образом, чтобы не препятствовать перемещениям людей.

4.9. На каждом этаже в нишах строительных конструкций, предусматриваемых строительной части проекта, установить электрические щиты отечественного производства, в которых предусматривается установить приборы защиты кабельных сетей. От данных щитов осуществляется питание системы освещения, розеточной сети и технологического оборудования. Щиты включают в себя автоматические выключатели защиты групповых линий питания электрооборудования, УЗО на линии питания штепсельных розеток. Электрооборудование помещений выполняется в соответствии с требованиями СПЗ11102003.

Питание щитов здания, осуществляется от ГРЩ кабелем ВВГнг или кабелем с аналогичными параметрами.

4.10. Питание светильников лестничных клеток, а также аварийного освещения эвакуации, осуществляется самостоятельными линиями от ЩАО кабелем ВВГнг, либо кабелем с аналогичными параметрами.

4.11. Освещение помещений осуществляется светильниками с люминесцентными лампами.

4.12. Выбор типов светильников произведен в соответствии с характером и назначением помещений. Типы светильников указаны на планах. Освещенности помещений приняты в соответствии с нормативными. Расчет искусственного освещения характерных помещений выполнен с использованием программы Dualux.

4.13. Проектом предусмотрены следующие виды освещения:

- рабочее;

- аварийное (эвакуационное освещение).

Тем не менее, дополнительно для обеспечения безопасной эвакуации людей из помещений объекта в условиях недостаточной освещенности проектом предусмотрено оснащение кабинетов носимыми источниками эвакуационного освещения (фонарями).

4.14. Питание рабочего и аварийного освещения предусмотрено от разных секций ГРЩ.

4.15. Эвакуационное освещение предусмотрено в коридорах, основных проходах, служащих для эвакуации людей, на лестницах, светильники с надписью «Выход», светильники у входов в здание.

4.16. Управление рабочим освещением помещений - индивидуальное (выключателями, установленными в помещениях).

4.17. Для групп электроприемников повышенной опасности предусматриваются, в соответствии с требованиями ПУЭ, дифференциальные автоматы.

4.18. Для защиты персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электроустановок заземляются в соответствии с ПУЭ.

4.19. Основная система уравнивания потенциалов здания выполнена. Как следствие, проектом предусмотрено присоединение вновь прокладываемых КЛ и монтируемого оборудования электроустановки к существующей системе уравнивания потенциалов здания, а так же, контроль выполнения объединения следующих проводящих частей на главной заземляющей шине (ГЗШ1), расположенной в помещении электрощитовой и заземляющей шине (ГЗШ2), расположенной в помещении теплоцентра (подвал):

- шина РЕ ГРЩ;

- стальные трубы коммуникаций входящие в здание;

- металлические части строительных конструкций;

- молниезащита.

4.20. В виду применения в проекте системы активной молниезащиты FOREND, организация опоясывающего контура заземления не требуется. Для осуществления заземления и токоотвода для молниеприемных устройств используется глубинный заземлитель системы активной молниезащиты. (См. раздел проекта. Лист. 7.4.)

4.21. Выполнить объединение токоотводящих проводников системы активной молниезащиты и системы заземления в контрольном колодце №1.

4.22. Проводники уравнивания потенциалов между стационарно установленными металлическими конструкциями (водопроводные, отопительные трубы, и т.д.) и шиной уравнивания потенциалов должны быть из меди сечением не менее 25 мм2.

4.23. Все проводники уравнивания потенциалов должны быть изолированы и помечены зеленым (желтым) цветом.

4.24. Выполнить заземление здания в соответствии с расчетом заземляющего устройства (см. приложение).

4.25. Все электрооборудование должно иметь сертификат соответствия

Госстандарта России.

4.26. Электрооборудование, указанное в проекте, может быть заменено на оборудование других марок, аналогичного номинала и эксплуатационного исполнения (соответствующая Степень защиты):

- корпуса электрощитов;

- автоматы защиты;

- электроустановочные изделия;

- светильники.

5 Сведения об организации производства и ведении монтажных работ

5.1. Монтаж кабельной сети и оборудования электроустановки выполнить согласно ПУЭ, правилам и мерам безопасности при эксплуатации электроустановок, изложенным в ПОТРМ0162001 г, СНиП 3.05.0665.

5.2. Монтаж оборудования производить в соответствии с паспортом.

5.3. Монтаж рекомендуется проводить в такой последовательности:

- подготовительные работы;

- установка гильз в стенах и перекрытиях;

- прокладка и протяжка кабелей и проводов;

- установка шкафов, щитов и др. оборудования;

- монтаж установочных изделий;

- проверка сопротивления изоляции.

Техническое обслуживание установки.

7.1. Основным назначением технического обслуживания установки является поддержание ее в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

7.2. Организация эксплуатации, обслуживание электрооборудования осуществляется в соответствии с утвержденной инструкцией.

7.3. Регламенты технического обслуживания установки должны быть разработаны заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и с учетом требований ПУЭ, ПОТРМ0162001 г, СНиП 3.05.0665.

9 Мероприятия по охране окружающей среды.

9.1. В рабочем режиме отрицательное воздействие установки на окружающую среду отсутствует.

9.2. Специальных мероприятий по охране окружающей среды при аварийных режимах не предусмотрено.

Контент чертежей

icon ЭМ - 2012-09-25 - (лампы 2х36).dwg

ЭМ - 2012-09-25 - (лампы 2х36).dwg
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Распределительный щит.
Штепсельная розетка для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23.
Двухполюсная. Сдвоенная. С защитным контактом.
Двухполюсная. С защитным контактом.
Трехполюсная. С защитным контактом.
Штепсельная розетка для скрытой установки со степенью защиты от IP40 до IP55.
Двухполюсная. С защитным контактом. Пылевлагозащищенная.
Двухполюсная. Сдвоенная. С защитным контактом. Пылевлагозащищенная.
Трехполюсная. С защитным контактом. Пылевлагозащищенная.
Счетчик электроэнергии.
Маркировка- Тип- Число жил- Сечение мм2- Длина участка
м- Потеря напряжения
%- Способ прокладки-
Уст. мощность. кВт- Расч. мощность
А- Коэффициент мощности- Коэффициент спроса
Тип Технические данные
Фаза отходящей линии
Аппарат отходящей линии
Способ прокладки - Маркировка- Расчетная нагрузка
кВт- Коэффициент мощности- Расчетный ток
кВт- Марка кабеля- Сечение проводника- Потеря напряжения
условное графическое изображение
Наименование электроприемника
Номер помещения по плану
Экспликация помещений
Санузел для персонала
Гардероб персонала с душевой
Комната уборочного инвентаря
Инв.Nподл.и дата Взам.инв.N
системы уравнивания потенциалов
Инв.Nподл и дата Взам инв.N
Наименование и техническая характеристика
Провод установочный с медной жилой
Кабель силовой с медными жилами сечением 2х16мм2
Муфта соединительная
Сталь круглая d10мм L=1
Ящик металлический разм.1100х400мм с главной
Сталь полосовая 24х4
Сталь полосовая 40х4
Сталь угловая 63х63х6мм L=3м
Сталь мелкосортная разная
Cu50х5 L=1м с болтовыми
-35 60 - ВВГнг 5х10 - 0
Розетка кухни общего назначения
Инв. N подл. и дата Взам. инв. N
Детский сад на 140 мест
Реконструкция электросети.
Размещение оборудования и
и проводок 1-го этажа.
QS2 Диф103 010А-С 30mA 1р+N
Освещение Сцены. Группа Пр. "Софит
Освещение Сцены. Резерв
(решается отдельным проектом)
А Iк.з.рIн = 181950 = 36
Iмин.к.з = 10*50 = 500 А (tср =0
Iк.з.р = 176 А Iк.з.рIн = 1766 = 29
Iмин.к.з = 10*6 = 60 А (tср =0
А Iк.з.рIн = 181925 = 72
Iмин.к.з = 10*25 = 250 А (tср =0
Iмин.к.з = 10*200 = 2000 А (tср =0
Iмин.к.з = 10*100 = 1000 А (tср =0
Горизонтальный заземлитель
План молниезащиты и заземления
и защитные меры безопасности
В качестве ГЗШ используется РЕ-шина ВРУ-2.
коррозии и механических повреждений;
посредством сварки. Соединения должны быть защищены от
Соединения стальных проводников следует выполнять в основном
надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
проводников и проводников уравнивания потенциалов должны быть
помощи ГЗШ. Соединения и присоединения заземляющих
Соединение указанных проводящих частей выполняются при
Основная система уравнивания потенциалов на вводе в здание
соединяет между собой следующие токопроводящие части:
- совмещенный нулевой защитный проводник (PEN) питающей линии;
- металлические трубы коммуникаций
(горячего и холодного водоснабжения
- систем молниезащиты;
Точки присоединения предусмотрены максимально приближено
Дополнительная система уравнивания потенциалов
предусматривает подсоединение стороних проводящих частей
(трубопроводы холодной и горячей воды) к шине PE.
В случае применения пластмассовых труб в стояках
дополнительной системе уравнивания потенциалов подключить
Болтовые соединения выполнить по ГОСТ 10434-82 п.2.1.6
Заземляющие проводники в местах их присоединений обозначить
желто-зелеными полосами
выполнеными краской или двухцветной
Подключение проводников уравнивания потенциалов показано
Оборудование и материалы предусмотрены в спецификации;
горячего водоснабжения;
к металлическим трубопроводам и сан.техническому оборудованию
устанавливает сан.техническая монтажная организация.
Прокладку проводников уравнивания потенциалов
электротехническому и сан.техническому оборудованию
и к шинам заземления выполняет электромонтажная организация;
Флажки для подключения проводников уравнивания потенциалов
Кабельные конструкции
Проводники основной системы
уравнивания потенциалов
Проводник дополнительной системы
уравнивания потенциалов 3(ПВ1 1х6)
Главная заземляющая шина CU 30х4х1000 мм
К контуру заземления
и молниезащиты (см. л. 50-1)
Источник электроснабжения
Схема принципиальная системы уравнивания потенциалов
Питающая сеть (АСБл-4х185мм²)
(3-х фазная четырехпроводная
отдельным проектом) ГОСТ-Р 50571.2
(см. СП 31-110-2003 п.6.27)
Шит распределительный
ДАННЫЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ
Принципиальная схема ВРУ
Сковорода электрическая
Принципиальная схема ЩО-1
Электрическое освещение
(см. СП 31-110-2003 таб.6.7)
Принципиальная схема
Принципиальная схема ЩАО-1
Принципиальная схема ЩАО-2
Розетка для подключения
Питание щита силового ЩС
в ПВХ гофротрубе ø32
Питание щита освещения ЩО-5
Питание щита освещения ЩО-4
Питание щита освещения ЩО-2
в ПВХ гофротрубе ø20
Питание щита освещения ЩО-1
Питание щита освещения ЩО-3
Питание щита вентиляции ЩВ
ВВГнг 5х4 в ПВХ гофротрубе ø25
Питание щита силового насосов ЩСН
Питание дренажного насоса в колодце
ВВГнг 3х4 в ПВХ гофротрубе ø20
Питание щита аварийного освещения ЩАО-1
Освещение подвала и розетка в щитовой
Питание щита аварийного освещения ЩАО-2
нагрузок по 1-ой категории:
Всего по ВРУ с учетом
Главная заземляющая шина (ГЗШ1)
Металлическя кровля толщиной
План уравнивания потенциалов
к контуру заземления
PE проводник в составе
ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРУ
Наименование объекта
Наименование заказчика
Наименование проектной
Выдержка времени защиты от
Установленная мощность
(в том числе торцевых)
Номер питающей линии
сечение провода (кабеля)
тока короткого замыкания
автомата или предохр.
вторичных соединений
Порядковый номер панели
Опросный лист для заказа щита
ВРУ на основе ГЩВУ И-305-I
(S=РЕ(PEN) пит. линии
Источник электроснабжения и питающие сети определяются отдельным проектом марки "ЭС
Рекомендуемая граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
Для электроснабжения потребителей 1-ой категории
согласно ТУ N С-4404 от 16.05.06г.
предусмотрена возможность подключения третьего независимого источника бесперебойного питания
управления пожарными задвижками
Резерв для подключения щита
Автоматические выключатели и дифференциальные автоматы
устанавливаемые в щите имеют характеристику отключения
расцепителя "С" - Кс=10.0
Штепсельные розетки должны снабжаться защитным устройством
закрывающим гнезда при вынутой вилке.
расцепителя С" - Кс=10.0
Автоматические выключатели и
дифференциальные автоматы
устанавливаемые в щите имеют
характеристику отключения
Установку фоторезистора осуществить по месту.
Читать совместно с листом 4
Аппаратура управления вентсистемами
поставляется комплектно.
Аппаратура управления
(в максимуме нагрузок не участвует)
Резерв для подключения ПОС
Отключение электроприемников системы
вентиляции производится с охранно-
пожарной сигнализации
установленного в цепи питания
независимого расцепителя.
Реконструкция объекта по адресу: г. Санкт-Петербург
Молодежный творческий форум "Китеж Плюс
Реконструкция электросети
и проводок помещений подвала.
защитные меры безопасности
7 в отношении опасности поражения людей электрическим
относятся к помещениям с повышенной опасностью
8 имеют класс пожароопасности П-IIа
остальные помещения
невзрыво и непожароопасные.
без повышенной опасности.
3 в отношении опасности поражения людей электрическим
Пом. 126 имеет класс пожароопасности П-IIа
На плане буквой А помечены светильники со встроенным блоком аварийного питания ES1.
См. схему подключения светильника с блоком аварийного питания к сети.
Пожароопасная зона - П-II.
QS2 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS3 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS4 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
Распределение нагрузок между фазами вып. в соответствии с СП31-110-2003г. п. 9.5
Меркурий 230ART2-03 F(Р)СN
настроен в однотарифный режим
Помещения сцены имеют класс пожароопасности П-Па. 2. Коммутацию кабелей розеточной сети помещений сцены выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ глава 7.4. 2.1. Прокладку розеточной сети выполнять кабелем ВВГнгLS 3х1
или кабелем с аналогичными параметрами
в металической трубе. 2.2. При монтаже труб кабельной канализации обеспечить жесткое соединение стыков труб
исключающее случайное повреждение кабеля. 3. Принять по умолчанию
что коммутация групповой розеточной сети осуществляется без устройства соединительных коробок путем организации соединения по топологии "звезда" от первой в группе монтажной коробки. Ответвление кабелей осуществлять сваркой. 4. Принять по умолчанию высоту установки розеток силовой сети равной 1
м от уровня чистого пола
если иное не обозначено на плане индивидуально. 5. Прокладку розеточной силовой сети зала и вспомогательных помещений выполнять кабелем ВВГнг
или кабелем с аналогичными параметрами. Для розеточных групп сечение проводника не менее 2
мм2. 6. Силовой кабель проложить в ПВХ гофротрубе скрыто
или путем крепления кабелей к плитам перекрытий над подвесными потолками. 7. Сдачу работ оформить актом в соответствии с ВСН123-90.
Оборудование радиорубки. См. лист №
Выключатель для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23.
Светильник ЛПО 4х18 (72Вт) 600х600 mm. встраиваемый (накладной) IP20
Светильник ЛПО 4х18 (72Вт) 600х600 mm. встраиваемый (накладной) IP20 с аварийным аккумулятором ES1.
Светильник галогеновый (250Вт) вандалозащищенный.
Светильник уличный влагостойкий (24Вт) IP55
Кабель системы аварийного освещения.
прокладываемых в лотке.
Коммутацию магистральных кабелей силовой распределительной сети
кабелей сети освещения выполнять кабелем ВВГнг
либо кабелем с аналогичными параметрами. 2. Монтаж магистральных кабелей осуществлять открытым способом в цельнометаллических лотках 200x100x3000mm и 100х100х3000mm. 3. Монтаж лотков кабеленесущей системы производить под потолком
осуществляя крепление лотка к плитам перекрытий на подвесах (кронштейнах). 4. Монтаж лотков кабеленесущей системы производить
оставляя необходимое пространство для обслуживания кабелей (но не менее 150mm от плиты перекрытия). 5. Расстояние отступа кабеленесущей системы от стены считать условным. При монтаже ориентироваться на ситуационный план сети теплоснабжения.
Металлический лоток кабеленесущей системы
Оборудование водомерного узла
Металлические конструкции основания фундамента здания
от ГЗШ 1 этаж. пом. электрощитовой
Трассы системы теплоснабжения
кабели системы уравнивания потенциалов.
Оборудование и узлы системы теплоснабжения
Подъем кабеля на уровень выше.
Молниеприемные мачты
Прокладка заземлителей непосредственно
На чертеже указан минимальный размер.
в земле под фундаментами зданий и
сооружений не допускается.
ПРОКЛАДКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ
ВБЛИЗИ ФУНДАМЕНТА ЗДАНИЯ
ПРОКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ В ТРАНШЕЕ
- полоса; 2 - мягкий грунт; 3 - грунт
УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
Верхний конец вертикальных заземлителей
должен быть заглублен на 500 - 800 мм..
Розетки в буфетной стойке. Общего назначения
Выключатель однополюсный
одноклавишный для открытой установки. IP55.
Кабельная проводка в трубе
прокладываемой открыто.
с активным молниеприемником
Дистанционные держатели
и с контуром заземления электрощитовой.
Молниезащита здания выполнена с учетом рекомендаций инструкций СО 153-34.21.122-2003 и
Соединения элементов молниеотводов допускаются сварные и болтовые.
Глубинный заземлитель активной молниезащиты объединяется с заземлителем электроустановки
Организации опоясывающего контура по периметру здания не требуется.
Соединение кабеля с полосой 40х4мм производится при помощи медной шины и медного кабельного наконечника
уровень надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) 0
Уровень защиты - II.
монтируются по коньку
ребрам кровли крыши и наружной кирпичной стене здания.
Заземлитель состоит из вертикальных электродов из стали горячего цинкования и горизонтальных
соединяется с глубинными заземлителями
обеспечивающими растекание тока молнии в землю.
В качестве молниеприемника используется активный молниеприемник
который токоотводами
По устройству молниезащиты здание классифицируется как обычный объект. Необходимый
Данной рабочей документацией выполнены молниезащита и заземление.
Контактные соединения выполнить по ГОСТ 10434-82.
В качестве токоотводов используется оцинкованый стальной пруток d=8mm. Токоотводы
Центральный стояк отопления
Гр.р.9.16 Поз. 38 Поз. 39
Лестн. площадка 1-го этажа
Гр.р.о.2.1 - 10ЛПО(1Х0
0) Гр.р.о.2.2 - 16ЛПО(2х36) Гр.р.о.2.3 - 16ЛПО(2х36)
Гр.р.о.1.1 - 18ЛПО(2Х36) Гр.р.о.1.2 - 12ЛПО(2х36) Гр.р.о.1.3 - 18ЛПО(2х36)
Гр.р.9.6 Поз. 24 Поз. 25
4 в отношении опасности поражения людей электрическим
4 имеют класс пожароопасности П-IIа
Маркировка- Марка кабеля- Длина участка
Все помещения чердака имеют класс пожароопасности П-IIа. 2. Коммутацию кабелей сети освещения чердачных помещений выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ глава 7.4. 3. Сети общего освещения
а так же аварийного освещения эвакуации выполнять кабелем ВВГнгLS 3х1
в металической трубе. 4. При монтаже труб кабельной канализации обеспечить жесткое соединение стыков труб
исключающее случайное повреждение кабеля. 3. Крепление труб кабельной сети освещения осуществлять путем крепления к опорным конструкциям несущей системы стропил. 4. Монтаж плафонов освещения осуществлять на трубах кабельной сети. 5. Светильники аварийного эвакуационного освещения с встроенным блоком аварийного питания подключать по прилагаемой схеме.
PK-распределительная коробка
B1-выключатель светильника
B2-выключатель аварийного осве-
предотвращающий неже-
лательный разряд батареи
мендуется устанавливать вместо
перемычки в клеммной коробке
СВЕТИЛЬНИКА С БЛОКОМ
АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ К СЕТИ
Сети общего освещения
а так же аварийного освещения эвакуации выполнять кабелем ВВГнг 3х1
в металической трубе. 2. Крепление труб кабельной сети и плафонов освещения в подвальных помещениях осуществлять путем крепления к плитам перекрытия. 3. Размещение светильников и кабельных проводок на плане даны условно. При монтаже ориентироваться на возможность соблюдения схемы размещения оборудования и проводок в привязке к оборудованию и коммуникациям сетей ХВС и ГВС
оборудования теплового центра. 4. Светильники аварийного эвакуационного освещения с встроенным блоком аварийного питания подключать по прилагаемой схеме.
кВт - потеря напряжения % Марка кабеля - Сечение проводника - Способ прокладки
Маркировка - расчетная нагрузка
кВт - Коэффициент мощности - Расчетный ток
Счетчики настроены в
Границы балансовой принадлежности
Распределительный пункт: номер
установка автоматических выключателей отходящих групп
Пускатель магнитный или моторный автомат
ток нагревательного элемента
Выключатель автоматический на вводе. Ток
-4.9 46 - ВВГнг 5х16 - 0
- 1.0 15 - ВВГнг 5х4 - 0
- 0.1 30 - ВВГнг - 5х4 - 0
- 4.4 60 - ВВГнг 5х4 - 0.07%
Светильник аварийного освещения эвакуации "Выход".
Светильник общего освещения
рабочего освещения - ЛПО 2х36 (72Вт) 1200х200 mm. накладной IP54
Светильник аврийного освещения безопасности. ЛПО 2х36 (72Вт) 1200х200 mm. накладной IP54 с аварийным аккумулятором ES1.
-2.5 45 - ВВГнг 5х16 - 0
-3.7 43 - ВВГнг 5х16 - 0
-1.1 20 - ВВГнг 5х16 - 0
-1.31 60 - ВВГнг 5х16 - 0
-2.4 35 - ВВГнг 5х16 - 0
-4.8 30 - ВВГнг 5х16 - 0
-1.02 15 - ВВГнг 5х4 - 0
-4.9 60 - ВВГнг 5х6 - 0
-2.5 45 - ВВГнг 5х6 - 0
-1.01 15 - ВВГнг 5х4 - 0
-2.4 35 - ВВГнг 5х6 - 0
-4.8 30 - ВВГнг 5х6 - 0
План актового зала. 1 этаж.
Кнопочный 1-клавишный выключатель
Прожектор малый. Направленного света. до 300Вт
Кабель сети освещения.
Прожектор средний. Направленного света. до 1000Вт
Прожектор большой. Направленного света. до 2000Вт
Кабель передачи сигналов
Размещение оборудования и кабелей см.5.6
Кнопочный 2-клавишный выключатель
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Помещения сцены имеют класс пожароопасности П-IIа. 2. Коммутацию кабелей сети освещения помещений сцены
сценического осевщения выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ глава 7.4. 2.1. Сети общего освещения
а так же аварийного освещения эвакуации
сценического освещения в помещениях сцены выполнять кабелем ВВГнгLS 3х1
исключающее случайное повреждение кабеля. 3. Коммутацию кабелей сети освещения зала
информационной сети выполнять кабелями:
При монтаже обратить внимание: 1. Коммутацию кабелей сети освещения выполнять по топологии "звезда"
т.е. - от каждого потребителя отдельный кабель до ЩО. В соответствии с таблицей 3. 2. Коммутацию информационных кабеле выполнять в соответствии с таблицей 3. 3. Прокладку кабелей информационной сети вести с физическим разделением слаботочных кабелей от кабелей сети освещения
силовых кабелей розеточной сети не менее 100мм. Пересечение трасс допускается.
План актового зала. 2 этаж.
Шкаф управления приводами занавеса
Светильник с люменесцентной лампой 24Вт.
соединяющих перемычек из стали 40х4 мм.
Освещение Сцены. Прожектор 1
Освещение Сцены Прожектор 2
Моторный привод занавеса Сцены
Блок питания 1 Системы управления
Освещение Сцены. Прожектор 2.1
Освещение Сцены Прожектор 2.2
Освещение Сцены Прожектор 2.9
Освещение Сцены Прожектор 2.10
Освещение Сцены Прожектор 2.11
Освещение Сцены Прожектор 2.12
Освещение Сцены Прожектор 2.13
Освещение Радиорубки
Освещение радиорубки
Освещение Сцены Прожектор 2.3
Освещение Сцены Прожектор 2.4
Освещение Сцены Прожектор 2.5
Освещение Сцены Прожектор 2.6
Освещение Сцены Прожектор 2.7
Освещение Сцены Прожектор 2.8
Помещения сцены имеют класс пожароопасности П-Па. 2. Коммутацию кабелей сети освещения помещений сцены
исключающее случайное повреждение кабеля.1. Сети общего
рабочего и аварийного эвакуационного освещения
выполнять кабелем ВВГнг 3х1
скрыто в штрабах и за подвесными потолками. 3. Высоту установки выключателей принять равной 1
м от уровня чистого пола. 4. Светильники аварийного эвакуационного освещения с встроенным аккумулятором подключать
руководствуясь прилагаемой схемой.
Освещение лестницы 1
Освещение лестницы 2
Освещение лестницы 3
Освещение эвакуации. Таблички "Выход
ЩРВ-24-3 (320х405) - Щит встраиваемый металлический. IP-31
ЩРВ-48-3 (630х320х120) - Щит навесной металлический. IP-54
ЩРВ-48-3 (630х320х120) - Щит встраиваемый металлический. IP-31
ЩРВ-24-3 (320х405) - Щит навесной металлический. IP-54
Принять по умолчанию
что коммутация групповой розеточной сети осуществляется без устройства соединительных коробок путем организации соединения по топологии "звезда" от первой в группе монтажной коробки. Ответвление кабелей осуществлять сваркой. 2. Принять по умолчанию высоту установки розеток силовой сети равной 1
если иное не обозначено на плане индивидуально. 3. Прокладку розеточной силовой сети выполнять кабелем ВВГнг
мм2. 4. Силовой кабель проложить в ПВХ гофротрубе скрыто
или путем крепления кабелей к плитам перекрытий над подвесными потолками. 5. Вводы кабелей питания розеточных групп в помещения выполнять в соответствие с 5. Сдачу работ оформить актом в соответствии с ВСН123-90.
QF1 ВА-103 020А-С 3р
QS1 Диф941 016А-С 30mA 1р+N
QS5 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS6 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS7 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS8 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS9 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS10 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS11 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS12 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS13 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS14 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS15 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
Роз. общего назначения
QS16 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS1 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS11 Диф103 032А-С 30mA 1р+N
Электросушка для рук
QS17 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS18 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS19 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS20 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS21 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS22 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
QS23 Диф103 016А-С 30mA 1р+N
Серверное оборудование
от ГЗШ1 к месту устройства заземлителя электроустановки
Ремонт внутренней сети
и проводок 2-го этажа.
и проводок 3-го этажа.
и проводок 4-го этажа.
Ремонт внутренней сети
Сцена и актовый зал.
скрыто в штрабах и за подвесными потолками. 2. Высоту установки выключателей принять равной 1
м от уровня чистого пола. 3. Светильники аварийного эвакуационного освещения с встроенным аккумулятором подключать
QS2 Диф941 016А-С 30mA 1р+N
QS3 Диф941 016А-С 30mA 1р+N
QS4 Диф941 016А-С 30mA 1р+N
ГЗШ2 CU 40х4х1000 мм (Теплоцентр)
Питающая сеть АПВ 2(3х70 + 1х35)
(3-х фазная четырехпроводная)
ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ ГРЩ
Ремонт сети электроснабжения.
План системы уравнивания
потенциалов. Заземление.
Алгоритм работы схемы АВР 1. Рабочий режим: а) вводной автомат QF1включен б) вводной автомат QF2 отключен в) секционный автомат QF3 включен г) реверсивный пускатель КМ1 включен. 2. Аварийный режим 1 (изчезновение питания на вводе 1) а) вводной автомат QF1 отключается б) вводной автомат QF2 включается При появлении питания на вводе 1 с выдержкой времени 10-20 схема восстанавливается в рабочий режим. 3. Аварийные режим 3 (изчезновение питания на вводе 2 при отсутствии питания на вводе 1) а) включается реверсивный магнитный пускатель КМ 2 и соответственно отключается КМ1. При появлении питания на вводе 1 или вводе 2 с выдержкой времени 10-20с включается реверсивный магнитный пускатель КМ 1 и соответственно отключается КМ 2. Восстанавливается питание потребителя по вводу 1 или 2. 4.Дополнительно реализовать и возможность режима работы - стандарт. То есть питание подается по вводу 1 и 2
-автоматические выключатели с дистанционным управлением 3. КМ1
КМ2 - реверсивные пускатели с механичес- кой блокировкой 4. PI1
-Счетчики 5. ТА1-ТА9 -Трансформаторы тока
Предлагаемая к реализации схема ABP-26K XXXX-X XX Схема АВР может быть реализована на магнитных пускателях с двумя трёхфазными вводами
двумя группами равнозначных нагрузок
с временными задержками на переключение вводов
с механической блокировкой магнитных пускателей
с секционным магнитным пускателем. Переключение с одного ввода на другой происходит при пропадании одной или нескольких фаз питающей сети
изменении чередования фаз
асимметрии фазных напряжений. Схема может быть дополнена защитой от переключения на резервный ввод при перегрузке или коротком замыкании и соответствующей индикацией.
ЩРВ-48-3 (630х320х120) - Щит навесной металлический. IP-31
Р1.1 - ВВГнг 5х4 - 15
Активная молниезащита
Питающая сеть АПРТО 2(3х70 + 1х35)
1. Сеть освещения - кабель ВВГнг 3х1
или кабелем с аналогичными параметрами. 3.2. Коммутацию информационной сети - кабелем FTP cat5e 3.3. Прокладку кабелей выполнять в ПВХ гофротрубе
скрыто в штрабах. 4. Места размещения световых приборов
интеллектуальных выключателей
способ монтажа прожекторов приведены условно и требуют дополнительного согласования с персоналом
ответственным за обслуживание оборудования. 1. Все помещения чердака имеют класс пожароопасности П-Па. 2. Коммутацию кабелей сети освещения чердачных помещений выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ глава 7.4. 5. Светильники аварийного эвакуационного освещения с встроенным блоком аварийного питания подключать по прилагаемой схеме.
молниеприемника на трубу
- молниеприемная головка FOREND EU
- мачта молниеприемной головки
- дистанционные держатели мачты
- вентиляционная шахта
- грозозащитный токоотвод
- дистанционный держатель токоотвода
- контрольное соединение токоотвода и
- заземляющий провод
Для защиты здания примененена сисиема активной молниезащиты FOREND.
МОЛНИЕЗАЩИТА ЗДАНИЯ АКТИВНЫМ МОЛНИЕОТВОДОМ «FOREND» l2.3625
Тактико-технические данные i-2.3625
1. Конструкция. i2.3625
Элементы схемы молниеотвода размещены внутри герметичной трубы
изготовленной из нержавеющей стали или меди
на внутренней поверхности которой размещена изолирующая конструкция
предохраняющая от развития поверхностного электрического разряда
и система защитных разрядников
предохраняющая молниеотвод от разрушения в момент разряда молнии. На верхнем фланце молниеотвода находятся молниеприемный стержень обеспечивающий работу элементов схемы. Крепление на мачту с помощью винта с резьбой М10. i-2.3625
2. Схема принципиальная. i2.3625
Электрическая схема устройства состоит из высоковольтных резисторов и конденсаторов. Заряд конденсаторов от внешнего поля происходит через резисторы
а разряд через разрядники
настроенные на напряжение (12-14) кВ. При разряде конденсаторов напряжения складываются
и формируется импульс амплитудой более 200 кВ. i-2.3625
3. Принцип работы. i2.3625
При приближении грозового фронта возрастает напряженность поля у поверхности земли
что приводит к наведению на антеннах молниеотвода напряжения
которым заряжаются конденсаторы. При достижении напряжения на конденсаторах (12-14) кВ происходит пробой разрядников и формирование короткого импульса величиной более 200 кВ. Полярность импульса противоположна полярности грозового фронта. Импульс инициирует направленный в сторону молнии стример
который создает проводящий канал для разряда молнии в землю. Этот процесс повышает действующую высоту молниеотвода
не зависящую от полярности грозового разряда. i-1.1833
Область применения молниеотвода i0
Данное устройство предназначено для защиты объектов от прямых ударов молнии без применения дополнительной молниезащитной сетки на кровле зданий и сооружений. Система молниезащиты ФОРЕНД благодаря надежной работе широко применяется в защите промышленных и стратегических объектов
в гражданском строительстве
и имеет небольшую стоимость и простоту монтажа
в области индивидуального строительства. i-1.1833
Зона защиты молниеотвода i0
Пространственная конфигурация зоны действия молниеотвода представлена на рисунке 2.
Локализация молниеотвода и крепление мачты. l3.5458
на которой крепится головка
определяется на основании Таблицы. Головка ФОРЕНД ввинчивается в трубчатую мачту. До высоты 4 м мачты не требуют растяжек. Выше 4 м применяются растяжки или специальные мачтовые конструкции. Общий принцип крепления мачты идентичен креплению традиционных телевизионных антенн. Мачту следует закрепить с помощью дистанционных держателей на жесткой конструкции здания (дымовая труба
стальные конструкции). Мачта может быть закреплена на треножнике с бетонным основанием. i-1.1833
Разводка грозозащитного токоотвода на крыше. i0
При помощи контрольного соединителя медный токоотвод ( кабель ПВ-1 сечение не менее 50 мм. кв. ) соединяют непосредственно с мачтой
на которой закреплена головка. Грозозащитный токоотвод крепится по прямой линии
а при перемене направления радиус изгиба не меньше 20 см. При ведении грозозащитного токоотвода применяются кронштейны или держатели на расстоянии 0
м. Если на защищаемый объект необходимо установить несколько молниеотводов
то их необходимо соединить между собой i2.25
то нужно соединить молниеотводы. Если h >1
м - не нужно соединять молниеотводы. i2.25
Каждый молниеотвод должен иметь хотя бы одно отведение в землю. В следующих случаях необходимо два заземления (рис.4): если A 28 м
q*;если A B и A 28 м. i-1.1833
Разводка грозозащитного токоотвода по стене i2.25
Для разводки грозозащитного токоотвод применяются дистанционные держатели на расстоянии 0
м от земли грозозащитный токоотвод соединяется с заземляющим проводом с помощью проверочного соединения. Соединение предназначено для периодического контроля заземлителей. Заземляющий провод защищается металлическим кожухом до высоты 1
Пожароопасная зона - П-IIа.
Периодическому контролю со вскрытием в течение шести лет (для объектов I категории) подвергаются все искусственные заземлители
токоотводы и места их присоединений; при этом ежегодно производится проверка до 20% их общего количества. Пораженные коррозией заземлители и токоотводы при уменьшении их площади поперечного сечения более чем на 25% должны быть заменены новыми. Внеочередные осмотры устройств молниезащиты следует производить после стихийных бедствий (ураганный ветер
пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности. Внеочередные замеры сопротивления заземления устройств молниезащиты следует производить после выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты
так и на самих защищаемых объектах и вблизи них.
электроустановки здания
Контрольный колодец 1.
Вертикальные заземлители
Горизонтальные заземлители
Укладка проводов заземления i2.25
Провода заземления укладываются в земле на глубине не менее чем 0
м. С помощью вертикальных заземлителей добиваются активного сопротивления заземлителей не более 10 Ом. После получения необходимого сопротивления
заземляющие провода необходимо прикрыть слоем земли и утрамбовать. На расстоянии 0
м от стены нужно поместить контрольный колодец
так чтобы он находился на уровне с поверхностью земли. В колодце находится соединение между заземляющим проводом и «землей здания». Во время измерения активного сопротивления молниеотвода
«земля здания» должна быть отсоединена от заземления молниеотвода. i0
Счетчик молний i2.0333
Удары молнии регистрируются с помощью счетчика молний (разрядный счетчик)
который закрепляется на одном из молниеотводных проводов. Счетчик монтируется над контрольным соединением (около 2 м над землей). i2.2458
Эксплуатация молниезащиты. Задачей эксплуатации устройств молниезащиты объектов является поддержание их в состоянии необходимой исправности и надежности. После установки системы молниезащиты необходимо провести проверку
гарантирующую правильное выполнение. Для обеспечения постоянной надежности работы устройств молниезащиты ежегодно перед началом грозового сезона производится проверка и осмотр всех устройств молниезащиты. Проверки проводятся также после внесения каких-либо изменений в систему молниезащиты
после любых повреждений защищаемого объекта. Во время осмотра и проверки устройств молниезащиты рекомендуется: i-1.5
· проверить визуальным осмотром (с помощью бинокля) целостность токоотводов
надежность их соединения и крепления к мачтам; · выявить элементы устройств молниезащиты
требующие замены или ремонта вследствие нарушения их механической прочности; · определить степень разрушения коррозией отдельных элементов устройств молниезащиты
принять меры по антикоррозионной защите и усилению элементов
поврежденных коррозией; · проверить надежность электрических соединений между токоведущими частями всех элементов устройств молниезащиты; · проверить соответствие устройств молниезащиты назначению объектов и в случае наличия строительных или технологических изменений за предшествующий период наметить мероприятия по модернизации и реконструкции молниезащиты в соответствии с требованиями настоящей Инструкции; · уточнить исполнительную схему устройств молниезащиты и определить пути растекания тока молнии по ее элементам при разряде молнии методом имитации разряда молнии в молниеприемник с помощью специализированного измерительного комплекса
подключенного между молниеприемником и удаленным токовым электродом; · измерить значение сопротивления растеканию импульсного тока методом "амперметра-вольтметра" с помощью специализированного измерительного комплекса; · измерить значения импульсных перенапряжений в сетях электроснабжения при ударе молнии
распределения потенциалов по металлоконструкциям и системе заземления здания методом имитации удара молнии в молниеприемник с помощью специализированного измерительного комплекса; · измерить значение электромагнитных полей в окрестности расположения устройства молниезащиты методом имитации удара молнии в молниеприемник с помощью специальных антенн; · проверить наличие необходимой документации на устройства молниезащиты.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Выполнить объединение системы заземления электроустановки и активной молниезащиты здания в контрольном колодце 1.
q*;1. Основная система уравнивания потенциалов на вводе в здание соединяет между собой следующие токопроводящие части: - совмещенный нулевой защитынй проводник (PEN) питающей сети; - металлические трубы коммуникаций. входящие в здание (горячего и холодного водоснабжения
отопления и т.п); - системы активной молниезащиты; - и др. СПЧ
входящие в здание. Соединение указанных проводящих частей выполняется при помощи ГЗШ. Соединения и присоединения заземляющих
защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников следует выполнять в основном посредством сварки. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. 2. В качестве ГЗШ1 используется РЕ-шина
расположенная в помещении электрощитовой. 3. В качестве ГЗШ2 используется РЕ-шина
расположенная в помещении теплоцентра (подвал). 4. Точки присоединения предусмотрены максимально приближено к электрощитовой. 5. Дополнительная система уравнивания потенциалов предусматривает присоединение сторонних проводящих частей (трубопроводы ХВС
ГВС) к шине РЕ. В случае применения пластмассовых труб в стояках
подключение не выполняется 6. Болтовые соединения выполнить по ГОСТ 10434-82 п.2.1.6
класс А. 7. Заземляющие проводники в местах их присоединений обозначить желто-зелеными полосами
выполнеными краской или двухцветной липкой лентой. 8. Подключение проводников уравнивания потенциалов показано условно. 9. Флажки для подключения проводников уравнивания потенциалов к металлическим трубопроводам и сан.техническому оборудованию устанавливает сан.техническая монтажная организация. 10. Прокладку проводников уравнивания потенциалов
их подключение к флажкам
электротехническому и сан.техническому оборудованию и к шинам заземления выполняет электромонтажная организация;
ГЗШ1 CU 40х4х1000 мм (Электрощитовая)
Уравнивание потенциалов.
рабочего освещения - ЛПО 2х36 72Вт. 1200х200 mm. накладной IP54
Светильник аврийного освещения безопасности. ЛПО 2х36 72Вт. 1200х200 mm. накладной IP54 с аварийным аккумулятором ES1.
ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОРОБКА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ
и эксплуатационной ответственности
up Наверх