1. Общая часть.
В настоящем рабочем проекте выполнены решения по реконструкции внутренних электрических сетей молодежного творческого форума «Китеж Плюс» по адресу: г. СанктПетербург, ул. Торжковская, д. 30, лит. А. Проект выполнен на основании:
- технических условий на электроснабжение;
- архитектурно-строительных чертежей и задания смежных отделов;
- задания на проектирование.
1.1 Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области строительства, пожарной и охранной безопасности (СНиП, НПБ, ГОСТ и др.).
Назначение установки.
3.1. Установка предназначена для снабжения электроэнергией:
- электробытового оборудования;
- освещения помещений;
- а также (компьютерной и вычислительной техники, станков и оборудования мастерских, слаботочные системы).
3.2. Предусмотрен технический учет электрической энергии. Для этого в ГРЩ установлены трехфазные счётчики электроэнергии типа Меркурий 230ART203 F(P)CN кл. точности - 0,5S; 5(7,5) А; 3x220/380В, подключенные через трансформаторы напряжения 3xТ066УЗ, 150/5А, кл. точности - 0,5S. Для коммерческого учета счетчики настроены в однотарифном режиме.
3.3. Граница балансовой принадлежности между потребителями и энергоснабжающей организацией устанавливается в Кабельном Киоске №1978 по кабельным наконечникам КЛ0,4 кВ отходящей к Абоненту.
3.4. Электроустановка обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током, защиту оборудования и кабельных сетей.
4 Основные технические решения, принятые в проекте.
4.1. Расчет нагрузок представлен на схеме ГРЩ и произведен в соответствии с нормативными документами.
4.2. Принципиальные электрические схемы щитов см. листы 2, 3, 6.
4.3. Планы сети электроснабжения см. листы 4-5.
4.4. В помещении электрощитовой на 1 этаже здания, уставлен главный распределительный щит ГРЩ. Приборы защиты и учета подобраны в соответствии с токовой нагрузкой.
4.5. Под помещением электрощитовой находится помещение для ввода питающих кабелей.
4.6. Прокладки электрических сетей в здании соответствуют ГОСТ Р50571.1597 «Электропроводки». Магистральные сети от ГРЩ до щитов прокладываются в лотках и металлических трубах.
Групповые сети до электроприемников прокладываются в гофрированных трубах по стенам, под потолком, спуски к электроприёмникам в штрабах в гофрированных трубах.
4.7. Сечения проводов и кабелей проверены по длительно допустимому току нагрузки, потере напряжения, аппараты защиты - на срабатывание эл/магнитного расцепителя на ток однофазного короткого замыкания.
4.8. Распределительные силовые щитки встраиваемые. Степени защиты щитов:
- IP54 – подвал, чердак, щиты актового зала;
- IP31 – поэтажные щиты освещения и силовые.
При невозможности использования встраиваемых щитов применяются щиты навесного типа. Верх щитков не должен превышать двух метров от уровня пола. Щиты следует располагать таким образом, чтобы не препятствовать перемещениям людей.
4.9. На каждом этаже в нишах строительных конструкций, предусматриваемых строительной части проекта, установить электрические щиты отечественного производства, в которых предусматривается установить приборы защиты кабельных сетей. От данных щитов осуществляется питание системы освещения, розеточной сети и технологического оборудования. Щиты включают в себя автоматические выключатели защиты групповых линий питания электрооборудования, УЗО на линии питания штепсельных розеток. Электрооборудование помещений выполняется в соответствии с требованиями СПЗ11102003.
Питание щитов здания, осуществляется от ГРЩ кабелем ВВГнг или кабелем с аналогичными параметрами.
4.10. Питание светильников лестничных клеток, а также аварийного освещения эвакуации, осуществляется самостоятельными линиями от ЩАО кабелем ВВГнг, либо кабелем с аналогичными параметрами.
4.11. Освещение помещений осуществляется светильниками с люминесцентными лампами.
4.12. Выбор типов светильников произведен в соответствии с характером и назначением помещений. Типы светильников указаны на планах. Освещенности помещений приняты в соответствии с нормативными. Расчет искусственного освещения характерных помещений выполнен с использованием программы Dualux.
4.13. Проектом предусмотрены следующие виды освещения:
- рабочее;
- аварийное (эвакуационное освещение).
Тем не менее, дополнительно для обеспечения безопасной эвакуации людей из помещений объекта в условиях недостаточной освещенности проектом предусмотрено оснащение кабинетов носимыми источниками эвакуационного освещения (фонарями).
4.14. Питание рабочего и аварийного освещения предусмотрено от разных секций ГРЩ.
4.15. Эвакуационное освещение предусмотрено в коридорах, основных проходах, служащих для эвакуации людей, на лестницах, светильники с надписью «Выход», светильники у входов в здание.
4.16. Управление рабочим освещением помещений - индивидуальное (выключателями, установленными в помещениях).
4.17. Для групп электроприемников повышенной опасности предусматриваются, в соответствии с требованиями ПУЭ, дифференциальные автоматы.
4.18. Для защиты персонала от поражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электроустановок заземляются в соответствии с ПУЭ.
4.19. Основная система уравнивания потенциалов здания выполнена. Как следствие, проектом предусмотрено присоединение вновь прокладываемых КЛ и монтируемого оборудования электроустановки к существующей системе уравнивания потенциалов здания, а так же, контроль выполнения объединения следующих проводящих частей на главной заземляющей шине (ГЗШ1), расположенной в помещении электрощитовой и заземляющей шине (ГЗШ2), расположенной в помещении теплоцентра (подвал):
- шина РЕ ГРЩ;
- стальные трубы коммуникаций входящие в здание;
- металлические части строительных конструкций;
- молниезащита.
4.20. В виду применения в проекте системы активной молниезащиты FOREND, организация опоясывающего контура заземления не требуется. Для осуществления заземления и токоотвода для молниеприемных устройств используется глубинный заземлитель системы активной молниезащиты. (См. раздел проекта. Лист. 7.4.)
4.21. Выполнить объединение токоотводящих проводников системы активной молниезащиты и системы заземления в контрольном колодце №1.
4.22. Проводники уравнивания потенциалов между стационарно установленными металлическими конструкциями (водопроводные, отопительные трубы, и т.д.) и шиной уравнивания потенциалов должны быть из меди сечением не менее 25 мм2.
4.23. Все проводники уравнивания потенциалов должны быть изолированы и помечены зеленым (желтым) цветом.
4.24. Выполнить заземление здания в соответствии с расчетом заземляющего устройства (см. приложение).
4.25. Все электрооборудование должно иметь сертификат соответствия
Госстандарта России.
4.26. Электрооборудование, указанное в проекте, может быть заменено на оборудование других марок, аналогичного номинала и эксплуатационного исполнения (соответствующая Степень защиты):
- корпуса электрощитов;
- автоматы защиты;
- электроустановочные изделия;
- светильники.
5 Сведения об организации производства и ведении монтажных работ
5.1. Монтаж кабельной сети и оборудования электроустановки выполнить согласно ПУЭ, правилам и мерам безопасности при эксплуатации электроустановок, изложенным в ПОТРМ0162001 г, СНиП 3.05.0665.
5.2. Монтаж оборудования производить в соответствии с паспортом.
5.3. Монтаж рекомендуется проводить в такой последовательности:
- подготовительные работы;
- установка гильз в стенах и перекрытиях;
- прокладка и протяжка кабелей и проводов;
- установка шкафов, щитов и др. оборудования;
- монтаж установочных изделий;
- проверка сопротивления изоляции.
Техническое обслуживание установки.
7.1. Основным назначением технического обслуживания установки является поддержание ее в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации.
7.2. Организация эксплуатации, обслуживание электрооборудования осуществляется в соответствии с утвержденной инструкцией.
7.3. Регламенты технического обслуживания установки должны быть разработаны заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и с учетом требований ПУЭ, ПОТРМ0162001 г, СНиП 3.05.0665.
9 Мероприятия по охране окружающей среды.
9.1. В рабочем режиме отрицательное воздействие установки на окружающую среду отсутствует.
9.2. Специальных мероприятий по охране окружающей среды при аварийных режимах не предусмотрено.
ЭМ - 2012-09-25 - (лампы 2х36).dwg